Sebastian Mares hat geschrieben:
Hat jemand eine Idee, was mit Erdung gemeint ist? Ist es ein normaler PE Leiter?
Nein, es geht um den Potenzialausgleich, wie es Hosifox schon richtig gepostet hat. Die Bezeichnung "Erde" wird zwar oft gebraucht, ist aber unzutreffend. Ein PE-Leiter ist etwas ganz anderes. Das ist der Schutzleiter bei Elektroinstallationen.
Zitat:
FIs funktionieren aber nicht ohne PE.
[img]images/smiles/017.gif[/img] Ein FI benötigt weder PE noch Erdpotenzial. Das ist ein Summenstromschalter, der quasi den rein- und rausfließenden Strom vergleicht und bei einer bestimmten Differenz alle Leiter unterbricht.
Das bei der Verwendung eines FI alle Leitungen mit Schutzleiter ausgestattet sein müssen, hat einen anderen Grund. Es ist nämlich festgelegt, dass ein Leiter mit Schutzfunktion, also ein PEN (kombinierter Neutral- und Schutzleiter; früher Nullleiter) und ein PE (reiner Schutzleiter) niemals geschaltet werden darf. War also noch ein PEN vorhanden, so ist ein solcher nach einem FI per Festlegung nur noch ein N (Neutralleiter) ohne Schutzfunktion. Der PE muss also immer separat mitgeführt werden.
Und noch etwas: Würde man einen PEN über den FI führen, und ein Fehlerstrom direkt über den angeschlossenen Schutzleiter abfließen, wäre der FI wirkungslos, weil die Summe der Ströme ja stimmt und er so niemals auslösen würde.